Полная версия этой страницы: 
Паспорт системы вентиляции
  
 
 
  Просто сделайте и всё, на дефлектор.
 
 
 
  polnoch_16
  3.3.2014, 11:36
  
 
  Подскажите,  нужно ли заводить  новый паспорт при реконструкции вент. системы  (к существующей ветки подключили новое оборудование, а часть оборудования отключили и заглушили) ?
 
 
 
  zaharov63
  3.3.2014, 11:46
  
 
  Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 11:36) 

Подскажите,  нужно ли заводить  новый паспорт при реконструкции вент. системы  (к существующей ветки подключили новое оборудование, а часть оборудования отключили и заглушили) ?
Нужно.
 
 
 
 
  polnoch_16
  3.3.2014, 12:23
  
 
  А если нет проекта на реконструкцию? Можно ли в графе "по проекту" оставлять данные со старого паспорта?
 
 
 
  zaharov63
  3.3.2014, 13:27
  
 
  Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 13:23) 

А если нет проекта на реконструкцию? Можно ли в графе "по проекту" оставлять данные со старого паспорта?
Какие данные? Объем удаляемого воздуха от  оборудования? Если новое такое же как старое - ставьте. Если есть данные в паспорте оборудования - применяйте.... Еще вариант - "по расчету"...
 
 
 
 
  polnoch_16
  3.3.2014, 15:35
  
 
  Спасибо. В моем случае скорее всего пойдет вариант "по расчету". И еще вопросик( чуть не по теме): а сколько должен храниться проект? Где можно найти такую информацию?
 
 
 
  zaharov63
  3.3.2014, 15:52
  
 
  Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 15:35) 

а сколько должен храниться проект? Где можно найти такую информацию?
??? Вам нормы архивного делопроизводства? Если просто по логике - пока эксплуатируется то, что запроектировано. Ну и все проекты реконструкций...
Хмм.. , Вспомнил, когда-то подписывал паспорт готовности к зиме по нашему заводскому детсадику в теплосетях, так потребовали проект с обоснованием тепловой нагрузки. А не было такого - родного, здание 50-х годов было и собственников поменялось несколько. Так посылали по архивам городским, еле отбился.
 
 
 
 
  zaharov63
  23.6.2014, 8:14
  
 
  Спрошу здесь. Вопрос скорее к наладчикам.
При осмечивании ПНР: корректно ли  на испытание бескорпусного вентилятора в ЦК применять расценку для центробежного из сборника и соответственно его номер определять также по диаметру колеса? Суть испытаний не интересует, вопрос только по осмечиванию.
 
 
 
 
  Цитата(zaharov63 @ 23.6.2014, 9:14) 

бескорпусного вентилятора в ЦК применять расценку для центробежного из сборника и соответственно его номер определять также по диаметру колеса?
Это и есть радиальный, или, по старому, центробежный.
 
 
 
 
  zaharov63
  23.6.2014, 8:58
  
 
  Цитата(alem @ 23.6.2014, 9:43) 

Это и есть радиальный, или, по старому, центробежный.
Не в этом дело. Просто в проекте сметы постоянно пытаются подогнать такие вентиляторы к привычным номерам по производительности, что никак не обоснуешь. Нужно как то обоснованно применить расценку. Кроме ГОСТ, который определяет номер вентилятора по диаметру колеса, более подходящего обоснования не вижу. С другой стороны такие вентиляторы врядли формально попадают под этот ГОСТ.
 
 
 
 
  Skaramush
  23.6.2014, 10:42
  
 
  А в чём разница у вентилятора с рабочим колесом 630 мм в корпусе и у вентилятора с рабочим колесом 630 мм бескорпусным? Почему не принять их одного номера?
 
 
 
 
  Цитата(zaharov63 @ 23.6.2014, 8:58) 

постоянно пытаются подогнать такие вентиляторы к привычным номерам по производительности, что никак не обоснуешь.
Что-то вы запутались. Это совершенно однотипные вентилятора, так что не "подогнать", а "обснованно сопоставить" Это именно радиальные вентиляторы и именно с рабочим колесом соответствуюго номера.
 
 
 
 
 
  Еще вопрос по заполнению паспорта вентсистемы.
Раздел 3 . воздухонагреватели.....
1. при наличии рекуператора какие параметры теплохладоносителя указывать ? температуру воздуха на входе/выходе из рекуператора ? 
2. при наличии фреонового охладителя какие параметры теплохладоносителя ?
 
 
 
 
  Цитата(zepfir @ 26.3.2015, 10:18) 

1. при наличии рекуператора какие параметры теплохладоносителя указывать ? температуру воздуха на входе/выходе из рекуператора ? 
2. при наличии фреонового охладителя какие параметры теплохладоносителя ?
Если я правильно понял вопрос - то название, концентрацию гликогя, тип хладагента и т.п., то есть именно параметры теплоносителя.
 
 
 
 
  artem59russia
  4.8.2015, 13:12
  
 
  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заполняется паспорт на ВЕ? У меня есть стандартный паспорт где указывается: Вентилятор,электродвигатель и таблица по расходам воздуха. Могу ли я оставить только таблицу расходов? Спасибо!!!
 
 
 
 
  Цитата(artem59russia @ 4.8.2015, 14:12) 

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заполняется паспорт на ВЕ? У меня есть стандартный паспорт где указывается: Вентилятор,электродвигатель и таблица по расходам воздуха. Могу ли я оставить только таблицу расходов? Спасибо!!!
Так а где вы укажете тип дефлектора или что там у вас? Для паспорта нужно описание системы.
 
 
 
 
 
  Цитата(Василич @ 31.1.2008, 15:02) 

Мдааааа...
Один из основных для нас СНиПов
СНиП 3.05.01-85
Внутренние санитарно-технические системы
п. 4.19. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектом после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются:
± 10 % - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;
+10 % - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки.
кстати, в обновленном СП согласно 8.1.3.1 уже +- 8 %
 
 
 
 
 
  Цитата(Gurasu @ 6.10.2016, 15:16) 

кстати, в обновленном СП согласно 8.1.3.1 уже +- 8 %
А в Украине, согласно табл.2 ДСТУ EN 12599-2005, допускается неопределенность по помещениям +-20%, по вентсистеме +-15%.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
  Таратыркин
  7.10.2016, 16:27
  
 
  Все очень логично. Выросло качество и доступность измерительных приборов. Выросла и величина невязки. В России нет условий для работы наладочных организаций. А вот за бумаги платят деньги, вот и печатают ерунду, невязка ±8%, не будучи специалистами. А мы терпим, обидно да!
 
 
 
  Таратыркин
  20.12.2016, 11:32
  
 
  Коллеги с Украины, можете прислать текст:  «ДСТУ EN 12599:2005 - Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 12599:2000,IDT)»
У меня не получилось его скачать, поскольку с России.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.